adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Mise en alarme PAC Aermec (le retour)


Posté : 12-02-2012 08:18 icone du post

salut et bonne journee a ts
si ta pac n est pas dotée de flow switch,ni de pressostat differentiel -qui soit dit en passant tu ne peux pas les rater- elle doit surement avoire une sonde sur la sortie d eau qui elle sert pour envoyer un defaut debit d eau.certains constructeurs au lieu d un controleur de debit,ils mettent des sondes en entrées/ sorties des echangeurs.il suffit que le deltat soit trop important pour que la regule pette en defaut debit.
il se pourrais qu une de ses sonde soit decallée? ou alors ton echangeur a plaques est encrassé.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"