Posté : 13-02-2012 10:48 icone du post

Prends un fil de 5cm de long que tu denudes de chaque cote de 1cm.

Apres tu prends le fil tu le met en borne 16 et 16A.

ATTENTION RETIRE LE UNE FOIS QUE TU METTRAS TA PAC EN MODE FROID.