website logo
Auteur
avatar
elbreizhou

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Mise en alarme PAC Aermec (le retour)


Posté : 15-02-2012 00:08 icone du post

bonsoir, quelques remarques sur votre pac:la sonde situé en bas de la batterie est mal placée, elle devrait se situer dans un doigt de gant(qui normalement existe et non pas fixée sommairement
->provoque vos défauts "df1" et retarde le l'enclenchement de celui-ci
concernant vos défauts débits(FL),la pac travaillant en direct sur le plancher, votre débit nominal est certainement insuffisant(corrélé par le delta de température sur l'eau supérieur à 10°C)réduisant au passage le rendement de la machine
un petit ballon de découplage serait peut-etre à prévoir(ce qui aiderait de plus au dégivrage et limiterait les courts-cycles)
sinon, avez vous re-réglé votre loi d'eau?(R3,18,20,31)

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4288&forum=92