Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Mise en alarme PAC Aermec (le retour)
Posté : 15-02-2012 20:41
Salut,
Quand je regarde les photos, je vois un dT de 5K environ, rien d'anormal... et la sonde de tuyauterie est parfois plaçée d'origine à des endroits bien plus discutables avec un pauv' collier rilsan, donc rien d'étonnant en ce qui me concerne. De plus les débimètres du RdC + ceux de l'étage (4l/min par départ selon foufoufou) indiquent un débit largement suffisant pour la PAC , donc c'est à priori bien un problème de flow-switch.
Le froid ça conserve, l'alcool aussi...
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4288&forum=92