elbreizhou

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Mise en alarme PAC Aermec (le retour)


Posté : 16-02-2012 13:15 icone du post

en prenant les mesures de foufoufou on a un dT de=B1(26.8)-B2(18.4)= 8.4°C(je ferai plus confiance aux sondes de la pac qu'aux thermo des collecteurs) ce qui n'est pas terrible mais pas encore catastrophique.
en re-regardant la tof, j'hésite sur la sonde bas de batterie(B3)(dedans ou pas?), mais comme le doigt de gant existe, autant l'utiliser si ça permet de gagner 5 ou 10% de rendement annuel(la bécane a été conçue et paramétrée comme ça chez aermec) faut pas se priver
sinon un truc con que je n'ai as vu, c'est les paramètre électriques...si le condensateur du circulateur commence à fatiguer, une baisse de tension pourrait très bien faire varier le débit effectif sans que ça soit visible tout le temps...
un problème de flow switch...possible, peut-etre , mais on est sur un taux de panne ridicule sur ces modèles(< à 0.2%)ça serait pas de chance...