Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Fonction d'un "Anti-gel"
Posté : 19-02-2012 09:45
salut et bonne journée a ts
cela depond de quelle type de thermostat antigel as tu, et de l utilisation que fait ton client de ca CTA (certaines CTA sont utilisées en desenfumage plus du traitement d air).
si ton antigel est un TOR ( simple contacte sec) et que ta cta ne fait que du traitement d air.tes volet air neuf se ferment a 100%,ton moteur de soufflage s arrete ( puisque asservie au fin de course du volet AN.sauf application spaciale),l extraction ou reprise cela depond des asservissements et de la logique de ceux qui ont pendu le schema elec selon la specificité du locale,le plus sauvant il s arrete aussi pour eviter de mettre tel ou tel locale en depression.la V3V froid ferme a 100%.la V3V chaud s ouvre a 100%.la pompe de gavage fonctionne a plein pot..avec un antigel a compensation,ce dernier lorsqu il detecte que la T° est proche de celle de coupure en securité,il envoie un signale 0...10V qui permet a la regule d ouvrire plus la V3V chaud afin de compenser et eviter la coupure en antigel.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Message édité par : adelclimatisation / 19-02-2012 09:49