Salut,

Alors moi qui fais a 90% de la production eau glacee, toutes les machines sont configurées de la sorte pour eviter la prise en glace evapo:

- Pompe antigel on ( circulateur tourne en permanence )
-Antigel eau regle a 3°C
-Antigel Gaz -8°C
-Flowswitch correct et bien reglé DT
-Si tu peux met du glycol 30% de ton volume d'eau total mais perte de rendement
-Trace ta tuyauterie avec thermostat
-SURTOUT ne jamais coupé la tension, tu as en general des resistances evapo et ballon tampon si kit hydraulique.

Moi je change un paquet d'evapo chaque année car des blaireaux de grandes societées quand sa marche pas disjoncte pour pas avoir l'astreinte les kings !

bon courage !

Si tu as tout sa sur ta pac est tu perces encore va voir un exorciste