Posté : 10-03-2012 10:35
salut et bon week end a ts
si tu as changer la sonde et la carte et que le probleme perciste je dirais +1 evilclad.
pourrais tu donner qlq precisions.
le defaut apparait immediatement lorsque tu resete la carte?
quand tu coupe le jus sur ton vrv et que tu remet, la led H2P s arrete de clignoter ou clignote t elle en continue?
si ton vrv tourne un labs de temps avant de se mettre en defaut dans ce cas c est bien un defaut lié au fonctionnement plus precisement a la partie fluidique de ton circuit.
plusieur causes peuvent en etre responsable. pour iliminer certaines causes on a besoin d un peu plus d info.
en premier
le defaut apparait au bout de combien de temps un peu pret?
en quelle mode? froid seul,chaud seul,froid et chaud simultané?
ton vrv fonctionne t il a un moment donner avec une UI en froid (local info) et une UI en chaud si oui ont elle la meme puissance?
quelles pressions avait tu ? T° d aspi reel ?
ton echangeur ext avait il tendance a givré .
as tu verrifier les transducteurs les sondes et la bobine du detendeur EXT?
je pose cette question car si ton probleme est reelement fluidique tu le verra avec les pressions et une partie de ta tuyauterie UE qui givererai. si ce n est pas un probleme fluidique genre manque de charge,detendeur UE mal ouvert,vitesse de ventilation UE non adequate,je m orienterais plus vers une deffaillance du transducteur BP sonde de reffoulement . en faite la sonde en question sert a la carte entre autre de mesurer la SC.mais pour la mesurer,elle prend en compte entre autre la pression bp donné par le transducteur,la sonde de sortie echangeur,la sonde de refoulement,donc si un des ces elements est bancale la carte fini par te donner un defaut T° d aspi incorrecte.
tu vois les causes peuvent etres multiple
mais avec les info que tu nous donnera on pour faire le trie.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"