Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Défaut "U0" sur VRV II daikin, cause inattendue...
Posté : 10-03-2012 12:35
Bonjour messieurs.
Je communique pour vous rapporter une trouvaille qui vous évitera peut être des soucis et un perte de temps.
Chez un client qui possède une UE DAIKIN type RXYQ ( utiliser en mode froid uniquement) et des UI type FXFQ apparait un défaut U0, j'envois mon gars qui après avoir lu son manuel de service me dis que cela peut venir du transducteur BP, d'un manque de charge, d'un bouchon sur le circuit frigo ou d'une carte principale de l'UE HS.
Donc investigation de mon tech qui me dis avoir mesuré un décalage entre la valeur de sortie du capteur et la pression réel, donc remplacement de ce dernier et disparition du défaut , je me dis ok c'est dans la poche, deux semaines plus tard appel du client et rebelotte défaut U0
.
Bon la je prend mon checker et direction le site, apres investigation j'ai trouvé l'origine de la panne mais je pense que c'est assez tordu.
au passage l'astuce donné par ADEL
concernant le code 50 m'as bien servi
sans jouer a la devinette qui dure , auriez vous une idée , surtout que le défaut n'est re-apparu que deux semaines apres la première intervention