Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Défaut "U0" sur VRV II daikin, cause inattendue...
Posté : 10-03-2012 12:52
Citation :
PL
Bonjour. U0: manque de réfrigerant, alors pourquoi la sonde?
Car c'est par le capteur BP , et pas la sonde, qu'est detecté le défaut et par ce qu'il était en dérive
Et du coup c'etait quoi la panne? Je me rappelle de l'astuce d'adel code 50 et cela t'a servi en quoi?
le code 50 m'as servi a controler la surchauffe calculée et l'ouverture detendeur des UI
bah c'est ça aussi !!!!