website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - VRV DAIKIN SERIE K 3 TUBES AU R407C


Posté : 10-03-2012 15:24 icone du post

re
juste histoire de t eviter une autre fois de remplacer une carte pour rien.
si c est la carte qui merde ca donnera la chose suivante:
apres avoire coupé le jus tu auras la LED H2P qui clignotera pendant +ou- 1/4H
le temps necessaire a ton vrv de faire le tour sur lui meme et de chercher ts les elements qu il a au cul...etc
si la led continu a clignoter et que le defaut reapparait sans que le vrv ne demarre alors c est la carte ( bien entendu cela s entend apres verrification que l element incriminer par la carte a ete verrifier et que celui ci n a rien)dans ton cas la sonde n avait rier,de plus le vrv fonctionne,donc ce n est ni la carte ni la sonde,mais bien un defaut du a un mauvais fonctionnement de ton vrv.
d autre part sur n importe quel systeme inverter,il faut tjr prendre l habitude de mesurer les transducteures et les sondes de l ue cela permet de s orienter vers la source du probleme.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4501&forum=92