Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Défaut "U0" sur VRV II daikin, cause inattendue...
Posté : 11-03-2012 10:58 
.le cas le plus vicieux c est apres avoir reseté l instal repart fonctionne tres bien et le technicien repart en ayant marqué = fonctionnement OK,RAS.une heure plus tard le client rappel pour depannage.voir meme 2 semaines plus tard celui ci rappel pour depannage
.
.j y suis passé pour depannage,bien evedement le client avait resté l instale,donc je jete un coup d oeil sur l histrique des defaut= les 9 derniers defauts sont les memes T°de reffoulement elevée.en discutant avec le client question de savoir quand et comment, il me dit que cela arrive n importe quand et que avant il se contentait de reseté et cela repartait TT seul comme un de nos technicien lui avait suggeré
. rien d etonnant que ceux qui venaient apres ne trouvaient rien d anormale
.
Cet article provient de Le site des frigoristes