Posté : 11-03-2012 19:00 icone du post

Le glycol est notre ennemi !!

Si tu peu éviter de l'utiliser vas y , prefere un petit traitement d'eau a cette cochonnerie .

Tu vas :
*augmenter la viscosité de ton fluide donc creer un effort supplémentaire sur tes pompes
*augmenter la perte de charge de ton réseau et donc encore creer un effort de plus sur tes pompes.
*perdre en taux d'échange avec ton FF et donc avoir une BP plus basse et donc un moins bon rendement
*avoir des risques d'embourbement si jamais au jour tu redescend en taux de protection en dessous du niveau de sédimentation ( pour le MEG -13°C )

j'en ai encore quelques une mais tu vois le topo