Posté : 24-03-2012 11:12 icone du post

L'autre jour j'ai du tronconné la cloche d'un CP BRISTOL pour examen suite a une casse de ce dernier qui avait tourné seulement 15 jours, a la mise en service mon technicien m'avais informé que les valeurs ohmiques des sondes ( 3 sondes )du module de protection température ne donnait rien.
obligé de démarrer le compresseur sans son module, et aucune assistance de HEATCRAFT australie, juste un "renvoyer le nous pour examen"

Au final la cause de la casse n'avais rien a voir avec le module de protection mais une fois ouvert on s'est rendu compte que de l'autre coté de la bague d’étanchéité ou passent les bornes le connecteur n'avait pas été branché en usine
bravo les contrôle qualité

Tout ca pour dire que oui tu peux le remplacer mais sort ta meuleuse et trouve toi un bon soudeur !!

Pour info : bon nombre de rebobineur n'apprécie pas de ré-installer les sondes PTC de contrôle enroulements, seul des gens comme Gradius le font , d'ailleurs tu peux les interroger pour obtenir cette sonde si tu te sens de la remplacer,(ca va être sport )
a mon sens si tu determine que cela viens de la sonde t'es bon pour remplacer ton CP.

Petite idée comme ca :

pourquoi ne pas faire un test en mettant un peu a mal ton compresseur en laissant les enroulements chauffer graduellement, si tu obtiens la valeurs ohmiques de déclenchement du KRIWAN tu vas peut-être que ton compresseur déclenche un peu tôt.

Au fait tu as 1 ou 3 sondes sur ce CP ?