website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » climaveneta defaut surchauffe CP


Posté : 24-03-2012 11:24 icone du post

Ce que j'ai déjà eu c'est un défaut des sondes enroulements, et j'ai changé la protection kriwan par un gv et le compresseur tourne toujours.

Aussi as tu demonté ton contacteur afin de voir si pas trop charbonné?

Il y a2 solutions:

soit ton compresseur commence à deconner et ça va pas aller en s'améliorant


soit ce sont tes acessoires de controles qui deconnes.

Donc dans le doute j'hesite pas à remplacer si ça peut tenir, au pire si c'est pas ça tu recuperes tes pièces.

Je sais c'est pas très orthodoxe, mais faut bien faire quelque chose.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4554&forum=92