website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » climaveneta defaut surchauffe CP


Posté : 24-03-2012 11:40 icone du post

re
oui c est sur que ca se passe au niveau du kriwan.les sondes que j ai sont celles du refoulement d aspi,T° ext,T° echangeur entree/sortie.et chaque sonde a son propre defaut,et les valeures de celles ci sont bonne a l exeption d un decallage sur l entree sortie d eau mais qui n est pas responsable du defaut en question.comme je l ai dit dans mon poste precedent,j ai controlé toute la partie elec y compris les protections et les contacteur=ras. electriquement le defaut ne peux provenir que de l ouverture du kriwan,mais j ai testé la bete pendant plus de 2H et je n ai eu aucun dafut.mieux encore tt les paramettre de fonctionnement etait bon.le cp ne surchauffait pas tant que ca.
bon je vais faire les courses,madame s impatiente .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4554&forum=92