Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Un débit supérieur en soufflage qu'en rejet pour une CTA


Posté : 24-04-2012 14:59 icone du post

Merci pour ta réponse rapide.

J'ai mi en photo un schéma fait sous Word pour représenté la CTA:

http://www.tinypic.com/r/3wzra/5

Oui il y a donc trois volet car il dispose d'un système de mélange.
Pour la mesure de rejet je l'ai pris comme indiqué sur le shéma a 108 cm de l'incident avec un anémomètre. Oui c'est très même trop prêt du coup cela fausse forcément les calcules mais la CTA est placé dans une salle assez étroite donc la configuration n'était pas possible autrement.
Les volets sont donc motorisé selon la température je pense, tout est contrôlé a partir d'une GTC.
Pour ma part je pense qu' les volets d'air rejeté sont quasiment fermé pour permettre la récupération de chaleur par le mélangeur ainsi que par le récupérateur de chaleur qui est juste après.
L'énergie c'est une nouvelle vie!