website logo
Auteur
avatar
PL

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Un débit supérieur en soufflage qu'en rejet pour une CTA


Posté : 24-04-2012 17:15 icone du post

Bonjour. Si une cta, ou un quelconque autre appareil, est prevu pour 5000m3/h il doit rejeter à peut près la mème valeur mais de 5000 à 400 m3/h il y a une sacrée difference, la gtc doit gerer ce debit d'air en fonction de plein de parrametres, temp ext, recyclage, les horaires etc... mais es tu certain de tes calculs? l'ideal si tu en as la possibilité est de faire les mesures avec un fil chaud avec des debist comme cela l'influence des tourbillons est moindre. Si je ne tompe pas en principe l'apport d'air neuf est de 10%? Je suis quand mème septique sur cette difference enorme?
Pat

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4656&forum=92