Posté : 24-04-2012 21:09
Re
Il faudrait savoir ce qu'alimente ta CTA.
J'ai plusieurs CTA comme la tienne en entretien et pas une n'est faite pour la même chose:
- une cta pour un amphithéatre et l'on régule avec une sonde de qualité d'air qui module l'air neuf introduit en fonction du nombre de personnes présentent
- une cta pour une piscine ou l'on régule avec une sonde d'hygrométrie et de t°, plus il y a d'humidité et plus on amène d'air neuf
- une cta pour salle d'ordinateur ou l'on régule sur la t° de soufflage et l'on compare la t° de l'air rejeté avec la t° ext pour amener plus ou moins d'air neuf
Tu vois qu'il y a différentes façons de gérer en fonction de l'utilisation, à toi de nous en dire un peu plus
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas