Posté : 24-04-2012 22:36 icone du post

On souffle fort juste pour presurisé ton local afin que des poussieres ou autres éléments genants ne penetre dedans.
rien à voir avec l'humidité.

En rapportant un peu d'air exterieur on reoxygene comme pour de la vmc et on empeche l'assechement par l'air neuf chargé en humidité.

Bien sur tout ça sous reserve que ce soit ça ton application, mais vu le contexte que tu expliques ça semble etre pas mal.