Bonjour. Tu purge 10x par jour? Si c'est sur le reseaux radiateus, il vaudrait mieux que tu purge en point haut c'est à dire sur le dernier radiateur le plus haut possible. Et bien sur il faut remplir en mème temps de plus avec l'installation à l'arret, sans pompe en fonctionnement. Sinon tu risque de créer un "pont d'air" ce qui veut dire que quand tu purge tu aspire de l'air et cela n'en fini pas ou tu vas mettre un temps fou à purger ton installation. Il est ceratin que si il y a de l'air dans le circuit le FL à un risque de s'enclencher en defaut et de manière aleatoire. Il faut peut ètre aussi regler le FL manuellement ou sur la carte electronique? Une tempo par ex? Le debit de la pompe est peut ètre à regler aussi, un delta T°c? Ou M3/h en fonction des données constructeur.Cet article provient de Le site des frigoristes