Posté : 28-04-2012 16:23 icone du post

Bonjour. Un test d'acidité de l'eau serait un bien, et te rassurerait, adel à peut ètre une idée à exploiter, si tes raccordements sont acier/cu tu risque fort d'avoir des problèmes d'electrolyse, les tubes des batteries etant moins epais, il y a un risque et peut ètre la cause et le debut de tes deboires. Cela m'ai déja arrivé sur plusieurs installations et obligé de mettre des raccords dilectrique(pour l'orthographe je ne suis pas certain) Il faut peu etre avoir une approche un peu plus radicale, c'est à dire prendre le taureau par les cornes, demonter un appereil qui fuit et voir ou il fuit en le mettant sous pression avec une pompe à epreuve. Le defaut peut ètre aussi à une qualité moindre du constructeur. Le plombier t'a t'il dit ce qu'il en pensait?
Pat