Posté : 01-05-2012 10:54 icone du post

si tu as bien purgé ton réseau (a chaque point haut du réseau) et qu'il n'y a plus d'air dans le circuit. Il faut que tu contrôle l'intensité absorbé par ta pompe. si l'intensité absorbée correspond a celle affiché sur la plaque signalétique ( en fonction de la vitesse réglé). si ce n'est pas le cas essaye de créer une perte de charge avec une vanne jusqu'a ce que ton intensité soie bonne.
l'installation a deja fonctionné correctement ou pas?