Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » ciat dynaciat teste
Posté : 21-05-2012 20:54
Salut a toi.
c'est dommage , il y a une rubrique pour les groupes d'eau glacée, c'est plutôt là que ton post aurait du aller.
Si un modo a le temps de remettre ca en ordre, ce sont des infos qui demandent a êtres un minimum classées.
Pour ce qui de ta coupure antigel , tu peut simplement remonter ta consigne antigel sur le menu "paramètre machine" après avoir déverouillé le P99 .
tu met ton antigel a 6°C et ta consigne de régulation en entrée a 7°C et voila.
Pour ton capteur de pression electronique ( il n'y a pas de pressostat BP sur un DYNACIAT )tu ferme ta vanne départ liquide situé en haut a gauche près du boitier déshy.
ca va faire chuter ta BP et tu vera ton point de coupure au mano et a l'automate.
et si cest bien un DYNACIATtu as des compresseur SCROLL MAneurop donc le pressostat d'huile tu vas le chercher longtemps
bah c'est ça aussi !!!!
Message édité par : chouchen56 / 21-05-2012 21:13
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4779&forum=92