Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » ciat dynaciat teste
Posté : 21-05-2012 21:44
Citation :
vercorcris
tu déverouille comment p99
Tu va dans le menu " paramètre machine" , tu va sur P99 " verouillage" , tu appuie sur entrée , avec le fleche du met non , tu appuie de nouveau sur entrée et voila tu est deverouillé tu peux donc changer les paramètre machine
ATTENTION SI TU N'EST PAS SUR DE TOI NE RENTRE PAS DANS LE MENU CAR TU PEUX CHANGER LA CONFIGURATION MACHINE ET CREER DE GROS PROBLEME
j ai pas de ref du prosta bp (demain)
c'est pas pour le pressostat BP ( qui est un capteur de pression et pas un pressostat ) que je demandais une réference mais pour ton pressostat d'huile
j ai pas trouvé les document du groupe
Va sur le site de CIAT , y a toutes les docs
je doit verifier la machine a fon
merci
bah c'est ça aussi !!!!
bah c'est ça aussi !!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4779&forum=92