Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » dépannage clim local serveur
Posté : 13-11-2008 04:09
Ça peut servir:dépannage clim:
La semaine dernière,intervention sur une clim de salle informatique au R 410 A.(non inverter)
D'après mon client:plusieurs recharges effectuées ces derniers mois.Je pose mes mano:10Bars en HP et tirage au vide B.P.Par précaution je vidange et je recharge à 2300g selon constructeur.
Tirage au vide à nouveau......Je revidange et fait une chasse à l'azote,pas de problème de bouchage ????????
Tirage au vide et recharge...même problème
Je décide donc de remplacer le capillaire.Tirage au vide pendant toute une nuit,recharge...Même problème
Bon les grands moyens:je remplace également leur espèce de petit réservoir filtre (petite crépine intérieure pas bouchée) avant le capillaire par un déshydrateur HERCULE.Chasse à l'azote,tirage au vide,charge ......
Depuis ça marche très bien.
Moralité:attention à ne pas introduire d'humidité par les manos dans un circuit en faisant des compléments de charge.
Petite anecdote:le R410 A a bouché plusieurs fois mes tubes de charge lors de la vidange (galère)
@+DISCUS
Message édité par : Aircofrigo / 22-08-2014 16:47