Salut,

Pour les possibilitées de problèmes sur le circuit frigorifique, je rejoins Zicman76.

Vérifier le bon fonctionnement des résistances de chauffage, elles font quand même 12 [Kw].

Pour l'aéraulique, comme tu le dis, en ayant le débit d'air mesuré tu seras vraiment fixé.
En chaud la puissance de la CTA est de 13.7 [Kw]. Dans la mesure où tout fonctionne impéquable, et avec le ΔT sur l'ambiance et l'extérieur comme tu nous donnes, ton débit d'air est d'environ 1500 [m3/h].

Il y a donc un problème, ce client n'est pas un grincheux !