Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Emerson
Posté : 02-08-2012 18:10
Bonjour,
Je suis intervenu aujourd hui pour un probleme de bp sur amoire de clim a detente direct.
Je recupere la charge 4kg sur 11 mets sous pression d'azote a 27b (r407c) repare fuite condenseur.
Tire au vide remets les 11kg plaque et la j ai des pressions de fonctionnement de 1,8b bp et de 4b hp le compresseur tire 13a. Puis d un coup change de bruit et ne tir que 6a.
Je pense cp hs mais je pense aussi a mon detendeur vous diagnostiquer quoi vous ?
Merci de vos avis