Posté : 02-08-2012 20:59 icone du post

Bonsoir. Est-ce un inverter? Je verrai bien une égalisation de pression en fonctionnement, donc compresseur HS. Mais cela tu peux t'en apercevoir avant, sans avoir à effectuer toute l’opération gaz/recherche de fuite il suffisait de shunter le pressostat BP pour un essai de fonctionnement pendant plusieurs minutes, manos, intensité...
Pat