Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Emerson
Posté : 02-08-2012 20:59
Bonsoir. Est-ce un inverter? Je verrai bien une égalisation de pression en fonctionnement, donc compresseur HS. Mais cela tu peux t'en apercevoir avant, sans avoir à effectuer toute l’opération gaz/recherche de fuite il suffisait de shunter le pressostat BP pour un essai de fonctionnement pendant plusieurs minutes, manos, intensité...Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5170&forum=92