Alors aujourdhui,

J arrive, je redemarre cp bp2bars hp16bars et au bout d'un moment bruit bizarre intensite cp passe de 12A a 7A et tuax de compression 7b bp hp 7b.

Je remplace donc le detendeur, redemarre idem.
Je recupere le fluide cette fois en me branchant bp hp bouteille liquide et la je recupere 16kg alors que j'en ai mis 11 la veille .
Le coupable clapet anti retour sortie condenseur pas vu la veille sous le calo, me dit devait rester de l'azote....
Je vire le déshy, remet la charge idem sa indique 16b hp mais 1b bp.
LE voyant se rempli mais bulel pas et pas l'impression de debit reste rempli constamment.
Je by pass la hp cote bp hors tension jusqu'avoir 4b aspi, je force le contacteur CP et la sa tire pas au vide je reste a 4bars.

Je conclus cp hs mais je me dis tout se qui est refoule et aspire donc pourquoi j'ai 16b hp et pas d'aspi sachant que electrovanne teste bobine colle et j'entend le clik de la membrane quand je l'enleve et la remet.




Message édité par : Fred2k78 / 03-08-2012 23:31