Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv et sky air
Posté : 07-08-2012 09:58
Citation :
mars
allé pleurs pas je t'envoi des gavottes, du kouin aman et des galettes
bah c'est ça aussi !!!!
RAAAAAAAAHHHHHH
ENVOI GROUPEEEEEEEEE , J'EN VEUXXXXXXXXXX
et sinon personne ne parle de ce que l'on appelle la surchauffe au refoulement ?
situé entre 25 et 40 °K a mesurer entre la Température de condensation ( température HP lu sur le mano ) et la température de refoulement :
SC ref ( surchauffe refoulement ) = T° ref - T°cond .
par exemple sur un circuit qui condense a 42 °C le refoulement doit se situer entre 67 et 82 °C, bien sur c'est une fourchette valable pour une application de climatisation ou de froid positif avec compresseur piston ou scroll.
cette valeur change comme le disais les collègues en fonction de certain élements ( CP a vis, régime négatif, BP flottante ,... )
voila pour moi .
bah c'est ça aussi !!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5201&forum=92