Posté : 07-09-2012 12:32
Citation : imecom
re,
ok pas vu de gtc alors.
la sonde est relie sur la telecommande et est situe sur le tuyau d'eau.
je pense a la sonde effectivement moi aussi,mais j'en ai intervertie une et pareil...
le probleme est que ne voyant pas la marque de l'unite interieur,je peux pas telephoner a un sav pour me dire les bonnes valeurs...
on peut shunter ou sa sert a rien?
Salut
Effectivement cette sonde sur la tuyauterie sert de "change over". En clair cela veut dire que suivant la t° de l'eau et par conduction de ta sonde, c'est elle qui va donner l'info à ta télécommande pour faire du chaud ou du froid.
Donc si tu l'a interverti et que rien ne se passe c'est que la t° d'eau est assez "chaude" pour bloquer le fonctionnement en chaud
Plusieurs pistes possible:
- groupe d'eau glacée à l'arrêt ou en panne
- débit d'eau nul dans ton circuit ou sur une partie du circuit: vanne fermée, circuit emboué, electrovanne 2 voies ou 3 voies hs
- mauvais équilibrage hydraulique du circuit
Voila pour le moment, à toi de voir et de nous en dire un peu plus
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas