Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » pb avec unite interieur alimente par un lennox
Posté : 07-09-2012 13:33
Citation : imecom
re,
les autres chambres marches donc le debit d'eau est pour moi bon...
il y a 2fils sur la sonde
re
comment est tu sur du débit dans le ventilo convecteur qui ne fonctionne pas, tu l'as vérifié ou mesuré ?
est ce que la sortie d'eau est froide ou pas
est ce qu l'entrée d'eau est froide ou pas
si tu as une vanne motorisée sur le ventilo convecteur, vérifie bien qu'elle fonctionne
est ce que tu as purgé le ventilo convecteur pour éliminer la présence d'une poche d'air qui bloquerait la circulation de l'eau
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas