Salut à tous,

est ce que quelqu'un saurait si il est possible de régulé la consigne d'eau via la sonde de retour chauffage sur les altherma Basse température ( ERHQ016AAVS), d'usine elles sont régulés via la sonde de départ plancher, d'après ce que j'ai pu constater. car problème de régul sur un plancger chauffant. certains me diront de placé la sonde de départ sur le retour éventuellement, mais d'une plus de controle de température de départ sur le plancher, et à mon avis la régul prend en considération le delat T entrée & sortie echangeur, donc pas top.


merci de vos réponses si qq'un à deja eu le cas...


et vive la france, et merci hollande