Bonjour Oxtar,
certains on pu résoudre ce genre de soucis en les mettant en mode "discret" (code A-00), ainsi, tu vas brider l'inverter à 60% il me semble, donc moins vite arriver à ta consigne, donc moins de court cycles.
Mais bon, 16kW pour 50m², soit la maison est une vraie passoire énergétique, soit en effet, il y a un gros sur-dimensionnement.
Ma solution ne va pas régler le problème, mais l'attenuer.