Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » cta
Posté : 12-10-2012 22:18
Bonsoir a tous
Désolé Fifidelasorbe,je ne voulait pas provoqué ta "colère".
Tu dis, obligatoire il ne manquerait plus que ça.
Mais quand le batiment est construit,bien sur qu'il y a des notes de calculs.
Le problème,est ce que le propriétaire est au courant des besoins des futurs locataires.Non.
J'ai un locataire qui se retrouve avec 9 personnes"service informatique"et le matèriel qui va avec ordinateur j'en passe
et des meilleurs
dègagement de calories dans moins de 60 m carrés
avec un seul ventilo-convecteur.J'ai été obligé de supprimer le cerveau moteur de la vanne de régulation
pour avoir en été plein pot froid, soucis,avec une température extérieur de plus de 35 degrés extèrieur le bureau monte a
42 degrés.2ème soucis un autre locataire est un laboratoire d'analyse médicale.
L'immeuble est bureau pas process,et alors la on atteind des sommets en plein été
plus de 45 degrés dans la"bactériologie"Heureusemement ils ont rajoutés des splits
mais pas suffisament.stone-cold
La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le contraire ... (plus clair tu fais pas)
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5492&forum=92