website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » cta


Posté : 13-10-2012 15:40 icone du post

Citation : stone-cold 

Bonsoir a tous
Désolé Fifidelasorbe,je ne voulait pas provoqué ta "colère".
Tu dis, obligatoire il ne manquerait plus que ça.
Mais quand le batiment est construit,bien sur qu'il y a des notes de calculs.
Le problème,est ce que le propriétaire est au courant des besoins des futurs locataires.Non.
J'ai un locataire qui se retrouve avec 9 personnes"service informatique"et le matèriel qui va avec ordinateur j'en passe
et des meilleurs
dègagement de calories dans moins de 60 m carrés
avec un seul ventilo-convecteur.J'ai été obligé de supprimer le cerveau moteur de la vanne de régulation
pour avoir en été plein pot froid, soucis,avec une température extérieur de plus de 35 degrés extèrieur le bureau monte a
42 degrés.2ème soucis un autre locataire est un laboratoire d'analyse médicale.
L'immeuble est bureau pas process,et alors la on atteind des sommets en plein été
plus de 45 degrés dans la"bactériologie"Heureusemement ils ont rajoutés des splits
mais pas suffisament.stone-cold

La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le contraire ... (plus clair tu fais pas)  


Salut stone-cold

Rassure toi, tu n'as pas provoqué de colère de ma part. Si je l'avais été j'aurais écrit COMME CA ou COMME CA et j'aurais rajouté ça:

Relis mon post et je dis bien: "Bien sur que ce n'est pas obligatoire(en parlant de batterie froide), manquerait plus que ça"

Pour la suite de ton post, les besoins frigorifiques sont traités bien en amont de la livraison du chantier et les previsions du début de chantier ne sont pas forcément celles de la livraison. Un ventilo convecteur dans 60m² pour 9 personnes et du matériel informatique prouve bien que soit l'étude a été traitée à la longue vue soit la prévision de location du départ n'est pas celle d'aujourd'hui.

Le bilan thermique est le plus important dans une installation:
- si tu ne tiens pas compte de ce que tu vas mettre dans ta pièce ça ne marchera pas
- si tu prévois au départ une certaine puissance et qu'à la fin tu mets une puissance plus importante ça ne marchera pas

Dans tes deux exemples c'est ce qui se passe
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5492&forum=92