website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Climatiseur York


Posté : 27-10-2012 17:22 icone du post

Alors on y va, qui peut faire qu'une bp chute:

- manque fluide
-détendeur fermé bloqué
-détendeur buse colmatée ou filtre buse
-ventilo évapo( déclenchement impossible) ( contacteur hs , moteur hs, sécurité enclenchée, bestiole qui fait la roue avec les helices ou volutes )
-capteur bp erroné
- filtre de ligne bouché
-vanne liquide ou aspi fermée ou mal ouverte
- un semi qui recul dedans et donc les tubes sont pincés, mais là t'auras vraiment pas de bol et je pense que t'aurai vu les dégâts extérieurs
-Un bouchon dans le circuit
- si circuit d'eau probleme de débit ou filtre
Bon je marque pas tout quand même sinon faut passer à la caisse .




Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5597&forum=92