Posté : 10-11-2012 14:33 icone du post

Bonjour,

Je viens demander conseil suite à un problème sur un groupe Daikin RXS60F7 avec gainable FBQ60F7 fonctionnent depuis 3 ans.

Donc premier diag : consigne à 20°C, le matin température dans la maison à 16°C.

Arrivée sur place, pas de code erreur, pose mano, pince ampèremétrique et tout.

Température maison : 18°C, consigne mis à 30°C, température exterieur 9°C.

Température BP 0°C / HP 45°C, Intensité 9 A.

Donc en gros, au démarrage en mode chaud, le compresseur ce lance puis progressivement monte en intensitée.

T°C échangeur gainable monte jusqu'à 43°C, puis au bout de 10 minutes le compresseur descend en régime donc T°C échangeur descend jusquà 24°C pendant 15 mn et ce met en mode dégivrage.

Puis à la suite du dégivrage, le compresseur refait le même cycle -> montée en régime à 100% pendant 10mn et rebaisse en régime et dégivrage.

En gros, dégivrage toute les 20-25mn !

La température de la maison monte très légèrement. ( 1 °C en 2heures ).

Pas de voyant rouge sur carte groupe extérieur, pas de défaut télécomande.

Après vérification de la charge ( récupération de 2.8kg, tirage au vide et rechargement de 2.8kg donnée constructeur ) Pour info fait dans les règles de l'art! car c'est mon métier, aucun problème de charge.

Vérification des sondes R1T,R2T,R3T,R4T -> bonnes valeures par l'abaque des sondes constructeur DAIKIN.

Je ne voit pas ce qui peut me faire descendre le régime du compresseur mise a part la T°C ext trop haute qui est de 9°C ? ( mais avant l'install fonctionner bien ) ou la carte éléctronique qui décalle la valeure de lecture d'une sonde ? ( R3T par exemple ).

Je suis preneur de toutes idées ou info sur ce problème.

Merci d'avance à tous.