website logo
Auteur
avatar
benjamin76

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème groupe daikin RXS60F7


Posté : 10-11-2012 17:59 icone du post

Salut Nicolas,

Donc pour les valeurs

41-1 sonde télécommande = 20°C.
41-2 sonde déporté = 18°C.
41-3 Sonde échangeur gainable = 43°C pendant les 10 premières minutes qui suivent le dégivrage et ensuite cela descend à 24°C pendant 10-15mn et ensuite passage en mode dégivrage et cela descend jusqu’à -9°C.
41-4 et 41-5 pas de valeurs même pendant le fonctionnement.

Pour le manque de puissance, installation fonctionnel depuis 3 ans sans souci mise a part depuis a peine 1 semaine ou j'ai ce problème, donc pas de manque de puissance.



Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5709&forum=92