Posté : 10-11-2012 18:06 icone du post

Citation : nicolas 

je commencerais a controler ma charge car tout les parametres ok
il givre ton condenseur ?  

Bonjour,
Il me semble, mais je m'avance peut être
que le contrôle de la charge a déja été fait, donc inutile de recommencer
Et si le condenseur givre y a surement un souci
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes