Posté : 10-11-2012 18:17 icone du post

Bonsoir. BRC1D? C'est quoi cette sonde déportée? Mais je trouve que 43°C en temp sur L'UI est un peu bas, on serait plus dans les 50°C au bout d'une 20 aine de mn de fonctionnement. Le comp présenterait peut ètre des signes de faiblesse!???
Je pencherai pour le changement des sondes. Surtout la sonde sur l’échangeur gainable.
Cordialement