Posté : 11-11-2012 10:07 icone du post

Citation : duss 

Salut,

J'ai peut etre mal lu le post, mais les sondes UE ont elles été controlées?
Surtout la sonde de refoulement, à chaud de préférence.
 


Salut,
Oui les sondes ont été contrôler et elles sont conforme aux valeurs de l'abaque.( en moyenne 43 Kohms pour 9°C ext.)
Même celle du refoulement à été vérifier juste après l'arrêt du groupe.(163 Kohms pour environ 33°C )

J'ai utilisé l'abaque pour un RZQ, mais je pense que les valeurs sont les mêmes.