Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème groupe daikin RXS60F7
Posté : 11-11-2012 10:46
RE
Dégivrage toutes les 20/25min pour une température extérieur de 9°c c'est pas normal du tout.
Ce n'est surement pas ton probléme, mais un autre symptome de la défaillance qui provoque le manque de puissance.
Je ne connais pas les gammes DAIKIN, mais qq soit la marque si il n'y a pas de capteur de pression, le dégivrage est validable par une différence de température élevée entre la température de reprise et la sonde batterie (UE bien entendue), ce delta étant dépasser le systéme considére une prise en glaçe et lance le dégivrage moyenant autes conditions de temps de fontionnement ect...
Doué en tout, Bon à rien!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5709&forum=92