Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème groupe daikin RXS60F7
Posté : 11-11-2012 18:32
Merci JCDUSS, j'avais pas pensée a regarder dans ce manuel.
Donc je suis de retour après des essais rapides car la nuit tombe vite.
Donc je n'est pas réussit à mesurer la Tension entre phases du compresseur, mais l’intensité oui :
blanc = 6.60A
rouge = 6.40A
noir = 6.60A
Léger décalage mais je pense pas que ce soit méchant.
Par contre prise de tension su le pressostat BP = 0.95V.
Ce qui correspondrais à une pression d'environ 2.5 à 3 bars !
Alors qu'hier je tournais à 7 bars.( ce soir je n'est pas poser les mano pour être franc ).
Remplacement de la sonde d'air extérieur.
Voila un peu les news.
Est-ce un problème de pressostat ? d'après les mesures oui, à suivre.