Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème groupe daikin RXS60F7
Posté : 12-11-2012 06:09
Citation :
marcel11
A verifier en premier le transducteur BP qui se fausse en fonction de la T° extérieur et bride la carte inverter en l'empêchant de monté en puissance.
il suffit souvent de réchauffer le transducteur et il re-fonctionne correctement
Il faut bien vérifier le transducteur est
l'info qu'il fournit
Salut Marcel11,
Voila encore un retour d’expérience que je trouve intéressant.
C'est exactement ce genre d'info que j' attend
Donc en gros le réchauffer avec un décapeur thermique,
Pourquoi pas! relation pression température directement a l'interne du capteur -> bien vu.
A tester avec prise de tension en parallèle voir si il y à changement de données de lecture.
Merci pour ton REX.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5709&forum=92