website logo
Auteur
avatar
benjamin76

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème groupe daikin RXS60F7


Posté : 12-11-2012 21:54 icone du post

Citation : fifidelasorbe 

Salut benjamin

Pour moi tu t'approches de la vérité: compare la valeur de ta bp mesurée au mano avec celle mesurée sur ton capteur bp.
Prends 3 ou 4 mesures en changeant la t° de consigne de ta télécommande et compare à chaque fois que la bp s'est stabilisée.
Si tu as une dérive de ton capteur à chaque mesure ou de temps en temps c'est signe qu'il faut le remplacer
 


Salut Fifidelasorbe,

Oui effectivement plus qu'à refaire des essais de mesures pour en être sûr.

Je pensais avoir un pressostat d'avance à la maison sur un groupe RZQ mais ce ne sont pas les mêmes ! A la maison c'est un contact sec, alors que celui à dépanner est un transducteur.



Message édité par : benjamin76 / 12-11-2012 21:58


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5709&forum=92