Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème groupe daikin RXS60F7
Posté : 18-11-2012 09:06
Citation :
JCDUSS
Citation :
benjamin76
Bonjour,
Suite du diag....
Donc ce matin petit test du groupe :
En mode test, démarrage de celui-ci progressivement jusqu’à 100%, puis descente jusqu’à son minimum. Il me semblais qu'en mode test le groupe rester à 100% tout le temps! qui peu me confirmer cela ?
Le test à duré 35 minutes.
Tension envoyer au transducteur 4.95 vdc pour du 5 vdc.
Tension retranscrit par le transducteur à la carte : entre 0.82 vdc et 1.10 vdc en chauffant avec un décapeur thermique.
Plus qu'à voir avec un amis s'il à un transducteur à me prêter pour tester cela!
A suivre ........
Entre le fil rouge et noir +5V ok
Entre le Noir et Blanc tu dis avoir 0.82 et 1,10 vdc quelle ete ta pression bp relevé à ce moment là ?
cela me parait bien bas tout de même.
Salut,
La pression est de 7 bars.
Donc logiquement je devrais avoir au alentour de 1.70 Vdc.
Ce qui me dérange par contre, c'est le dégivrage aussi fréquent ( toute les 25-30 mn ) avec des températures au dessus de 5 °C extérieur.
Sonde exterieur mesurer -> correct.
J'ai même remplacer la sonde par une autre -> resultat identique.
En esperant que cela vienne du transducteur d'avoir un souci de dégivrage et non d'une carte qui interprete mal la valeur de la sonde...
2 problèmes ? c'est bizard.