Messieurs bonjour,

Je connais bien thermoseme pour avoir travaillé au siège social en tant que technicien SAV.
Le problème du SHC7E vient du compresseur, le symptome : mauvais tot de compression et sur intensite absorbé = température de soufflage anormalement basse.
Prévoir le remplacement de l'unité extérieur par un mono spilt de type RAC50 de hitachi.
Et demander une prise en charge sous garantie par hitachi car il y a eu un problème de conception pour ces groupes, en moyenne 200 modules exterieur remplacés par seme france annuellement voila....