Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!
Posté : 04-12-2012 23:21
Bonsoir à tous ,
Je me tourne vers vous car cela fais deux ans que je m'arrache les cheveux sur un régulateur Prodialog de CARRIER .
Le groupe est un 30RH - 160 - B0061 - PEE au R407c. Deux circuits avec deux compresseur scroll par circuit .
Une petite explication de l'historique :
Un client faisant de la vente surgelé nous demande s'occuper de sa PAC au siège social .
Fais ch...r , on fais que du froid indus mais si on veut continuer d'intervenir sur ses plateformes négative va falloir s'en occuper .
Je me vois donc alloué cette PAC au printemps 2011 donc en fin de période de chauffage .
Cette PAC est contrôlé tous les 3 mois par un contrat préventif , donc recherche de fuites , relevé des pressions, T° ,intensité ...
L'été se passe bien, il faut dire qu'il était pas non plus chaud/chaud , le client ne c'est pas plaint de la moindre défaillance de la clim .
Mais à l'hiver 2011/2012 tout se complique , le client nous appel un jour excéder. Tous les lundi matin , lors de l'embauche , ça caille , et cela jusqu'à midi .
Je descend donc voir ce qu'il se passe , un circuit est en défaut HP (au régulateur) .
Je réenclenche , fais les contrôle divers , RIEN de troublant .
Je Reste devant toute la journée à faire des essais , des arrêts pour le faire redémarrer en pleine charge ...pas de nouveau défaut .
J'estime que c'est un bug.
Trois semaine après rebelotte , fais froid tous les lundi matin
Je redescend , encore un HP mais sur l'autre circuit (toujours au régulateur ) .
Réenclenche , je reste devant , à aucun moment on va chercher le HP même pendant les dégivrages où on flirte avec les 25B00.
Je contrôle si il ni aurai pas une horloge qui mettrai une consigne basse pendant la nuit ou les WE , rien de tout cela .Le fait qu'il est fais chaud à partir de midi le lundi est du à la chaleur des PC (y'en a un paquet
) qui apporte un peu de chaleur dans les bureaux jusqu'au vendredi soir .
Je contrôle alors, si il ni y a pas de dérive de pression entre le régulateur et la réalité , non plus .
Toujours pas de défaut HP.
La semaine d'après , lundi matin , fais froid
.
Je ne peut pas me rendre chez le client , un collègue , va à ma place et trouve le circuit B en défaut HP (pressostat ) . Et comme moi, ne trouve pas défaut particulier . Par mesure de précaution,il fais un devis pour remplacer les deux pressostats sécurité HP .
Les pressostats sont donc changé .
Une semaine après défaut HP
Défaut au régulateur , je réenclenche et monte des manos pour vérifier , et là , le miracle , mon mano HP affiche 27B et le régulateur circuit B , 9B
,donc lorsque le régulateur aurai dut délester un des deux compresseurs ceux-ci tournaient toujours .
Problème sur capteur ou carte
, je regarde les connexions , RAS .
Commande de deux capteurs et remplacement sur le circuit A et circuit B .
Essais tout est bon .
L'été 2012 , au niveau régulation tout se passe bien sauf pour la partie fluide .
Sur le circuit A , il y avait une fuite sur le condenseur donc réparation et charge complète avec fluide neuf .
Sur le circuit B , il y a eu un soucis de détendeur , remplacement de celui-ci et recherche de fuite car lors de la récupération il ne restait que 12kg.
Recherche à l'azote, fuite sur raccord , réparation et charge en fluide neuf (20,3kg) .
TOut le reste de l'été se passe bien pas de défaut HP .
A la mi octobre passage en mode chauffage .
A la fin Octobre pas de défaut et remplacement du ballon tampon de 300litres car celui-ci etait percé.
Suite au remplacement, deux jour après, à nouveau un défaut HP (le 29/10 à 23hr21)sur le circuit B.
Un collègue, ne connaissant pas les antécédant, à juste réenclenché et n'à pas approfondi.
Il etait sur une intervention à côté plus grave qu'une pompe à chaleur en défaut.
Puis le 17/11 même problème à 5h00 sur le circuit B.
Là c'est un technicien d'un BE faisant un audit thermique qui a réenclenché le défaut quelque temps après.
Le 29/11 à 4h20 problème HP circuit B.
Par contre cette fois , j'ai possibilité d'allé voir le problème (lundi).
A chacun de ces défauts l'alarme n'était que sur le régulateur et pas sur le pressostat.
Biensur , comme lors des premiers dépannages, "tout semble correct" .
J'ai parcouru en long , en large et en travers la doc présente sur site et la doc d'Adrien dans les téléchargements , rien n'est indiqué sur ce défaut qui n'a été contrôlé
, les filtres , les détendeurs , les capteurs ...
Je me pose plusieurs questions :
Soit je suis passé à côté de quelque chose et je suis trop c.. pour ne pas le voir .
En regardant dans les divers forum j'ai vu que la prodialog enregistre les évolutions de HP, BP , T°(merci adel) et lors de période creuse le régulateur détecte un défaut qui n'en serait pas un ...
Soit le régulateur a un coup dans l'aile et il perd les pédales ...
J'ai vu sur les docs , que l'on pouvait rentrer dans le menu service et usine , est ce que quelqu'un aurait le code pour rentrer dans les paramètres du constructeur afin de voir si c'est la régul qui fais des folies ?
Pour infos j'ai le code "11" mais bien que l'on peut faire pas mal de choses avec, cela me limite pour approfondir au maximum ce dépannage qui commence à durer .
En espérant que vous puissiez m'aider , sinon je risque d'arracher l'ensemble et mettre un thermostat pour la T° d'eau et une pendule pour les dégivrage hivernale ...
A+ et merci .
PS : J'ai essayé de vous faire un récit le plus précis possible , mais il vous manque des infos n'hésitez pas .
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5833&forum=92